AirFull писал(а):
Здравствуйте.
Действительно, в
потолочных кондиционерах General Climate, схема подключения межблочных сигналов слегка запутана, но это на первый взгляд.
Подводите питание к наружному блоку кондиционера
General Climate GC/GU-CF36HR и от него уже ведёте межблочные провода на внутренний блок.
Схему соединения выслали Вам на почту.
Добрый день!
столкнулись с похожей проблемой!
Кондиционер General Climate: наружный блок GU-U24HRN1, внутренний модель не скажу General Climate касетный.
Выдает ошибку Е4.
Межблочные провода соединены Т3 с Т3; Е с Е.
При включении автомат питание начинает трибезжать(как будь то короткое замыкание)
И на внутренние блоке на панели индикации горит Е4.
межблочная схема подключения зеркальная? Я правильно понимаю!?
Питание 220в:
L-L; N-N
Т3-Т3; Е-Е(это как раз подключение датчика температуры) Ошибку Е4 посмотрел-Температурный датчик конденсатора замкнут либо оборван!
Подскажите пожалуйста, что где проверить!??