ee
Майя писал(а):
Здравствуйте нам нужен согласователь для кондиционеров daikin в серверную.
Нужно ли нам ещё что и как оно всё работает?
Здравствуйте Майя.
Согласователь работы кондиционеров микропроцессорный СРК-М, выпускается в двух видах и предназначен для управления совместной работой двух или трех кондиционеров DAIKIN, которые подключаются к изделию через адаптеры.
Основные функции согласователя: - выполняет автоматическое управление СК, включающей 2 или 3 кондиционера;
- обеспечивает удаленный мониторинг СК по сети RS-232 или Ethernet 10Mb;
- подсчитывает суммарное время работы каждого кондиционера;
- обеспечивает равномерную выработку ресурса рабочего и резервного кондиционеров;
- при случайном пропадании и восстановлении электропитания обеспечивает функцию автоматического перезапуска кондиционеров и возвращения их в режим работы, установленный до пропадания электропитания;
- при пропадании электропитания на СРК-М, переводит кондиционеры во включенное состояние и режим управления с индивидуального пульта
1 ;
- включает в работу все кондиционеры, если температура воздуха в помещении превышает заданную;
- выдает команду на включение или выключение всех кондиционеров, в зависимости от того, какие типы кондиционеров используются («только холод» или «тепло/холод») и в каком соотношении находятся температура воздуха в помещении, температура Т1 и Тном, установленная с индивидуального дистанционного пульта;
- исключает несанкционированное (случайное) отключение кондиционеров с индивидуального пульта управления
2 и изменение величины автоматически поддерживаемой температуры
3 ;
- при отказе одного из кондиционеров (получении с него сигнала «АВАРИЯ К»), включает оставшиеся кондиционеры в работу системы постоянно;
- измеряет температуру воздуха кондиционируемого помещения;
- измеряет действующее значение сетевого питающего напряжения 220 В;
- сообщает о любом изменении байта состояния (авария, пропадание питания, появление питания и т.п.) на удаленный компьютер;
- записывает и хранит историю СК (все основные параметры и события с записью времени) в энергонезависимом ОЗУ – «журнал»;
- сохраняет в энергонезависимом ОЗУ все установленные параметры СК и суммарное время наработки каждого кондиционера;
- предоставляет возможность считывания содержимого ОЗУ, в частности, «журнала» с помощью собственного ЖК-дисплея, удаленного компьютера по сети RS-232 или Ethernet 10Mb кроме СРК-М-01
- обеспечивает светодиодную и звуковую индикацию состояния кондиционеров, температуры и самого СРК-М
- обеспечивает возможность ввода с клавиатуры и контроля на ЖК дисплее установок и параметров СК
- обеспечивает возможность вывода на ЖК-дисплей информации
- защищает СК ПАРОЛЕМ от несанкционированного доступа с клавиатуры или с удаленного компьютера при попытке изменить параметры.
1 - кроме кондиционеров DAIKIN, использующих адаптер KRP4A51,52,53.
Кондиционеры, использующие адаптер KRP4A51,52,53 включаются принудительно, если они были выключены до пропадания электропитания на СРК-М.
2 - для кондиционеров, работающих с адаптерами KRP410A , KRP413A.
3 - только для кондиционеров, работающих с адаптерами KRP4A51,52,53.
4 - кроме кондиционеров, использующих адаптер KRP410A, т.к. он не имеет выхода сигнала «АВАРИЯ К».