ee
Покупатель писал(а):
Добрый День! Последнее время, где-то 1-2 месяца, периодически на настенном пульте кондиционера Daikin RQ71B8V3B (наружный блок) 5 штук, выскакивает ошибка: E3 (нажимаю test) - 080/5AL - 080/EH7. Все кондиционеры стоят в серверных.
Заранее спасибо, с уважением Станислав.
Здравствуйте
Ваша ошибка E3 - Значение высокого давления слишком высокое(включение реле высокого давления)-Сработал датчик высокого давления (HPS)
содержание данной ошибки - Короткое замыкание блока расхода воздуха, перегрузка или загрязнение теплообменника-
для дальнейшего изучения работы по кодам неисправностей, высылаем Вам техн. карту
Протестируйте на стабильность Вашу электросеть.