Часовой пояс: UTC + 3 часа


Mitsubishi Electric DAIKIN Kentatsu Panasonic Mitsubishi Heavy General Climate General Midea Toshiba Hitachi LG Ballu Chigo NOBO Electra Dimplex Noirot Electrolux Almac




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 223 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
 

Проблема с кондиционером
Автор Сообщение
СообщениеДобавлено: 01 авг 2012, 10:44 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 20 июл 2012, 22:29
Сообщения: 67
eeУ сестры проблема с кондиционером.
Установили в мае кондиционер LG S07PK .
У нас северная сторона и была нормальная погода, поэтому использовался он достаточно редко, но свою функцию выполнял очень хорошо.
Вчера включили его как обычно, охладили комнату, выключили.
Потом пошли гулять.
Вечером вернулись, включили, а через через некоторое время, не почувствовав прохлады, обратили внимание на него, оказывается из кондиционера шел теплый воздух. Проверили настройки, температуру, выключили в итоге. Проверили фильтры -чистые. Сегодня та же история. В чем может быть проблема?

_________________
Вызов - это шаг навстречу борьбе за лучшее...


      Ответить на сообщение Ответить с цитатой  

Re: Проблема с кондиционером
СообщениеДобавлено: 06 мар 2016, 12:52 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2016, 09:27
Сообщения: 5
eeДень добрый. Вот такая проблема кондиционер Mitsubishi с пультом. На пульте включил обогрев на 22 градуса, но только температура в офисе уже неделю держится на +20, а на самом пульте выскакивает значок "солнце". Проверял рукой возле потолочного блока и там воздух явно не жаркий. Вот не знаю что и делать.


      Ответить на сообщение Ответить с цитатой  

Re: Проблема с кондиционером
СообщениеДобавлено: 06 мар 2016, 20:01 
Не в сети
Администратор
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 24 ноя 2009, 15:22
Сообщения: 2799
eeПожалуйста читайте внимательно тему: "кондиционер перестал настраиваться на ту температуру, которую я задаю"

_________________
Скорая помощь Вашему климату.


      Ответить на сообщение Ответить с цитатой  

Re: Проблема с кондиционером
СообщениеДобавлено: 07 мар 2016, 18:35 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 02 мар 2016, 16:04
Сообщения: 5
eeУ нас на работе такая ситуация. Пульт от кондиционера глючит, когда нажимаешь его кнопки. Кондиционер то включается, то выключается, от простых нажатий изменения температуры. Батарейки меняли на новые, кондиционер переключали не раз. Сейчас уже не знаю в чём проблема, может сам кондиционер полетел?


      Ответить на сообщение Ответить с цитатой  

Re: Проблема с кондиционером
СообщениеДобавлено: 07 мар 2016, 21:40 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 02 мар 2016, 14:34
Сообщения: 15
eeМеняйте пульт кондиционера на новый или разбирайте и чистите спиртов контактные группы самой платы и ответные пятаки на резиновой основе. Это происходит не только с пультами от кондиционеров, но и других пультов от ТВ и др.


      Ответить на сообщение Ответить с цитатой  

Re: Проблема с кондиционером
СообщениеДобавлено: 08 мар 2016, 18:05 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2016, 13:36
Сообщения: 7
eeВозможно, что кто-то ронял пульт кондиционера и у него треснула плата или микросхема. Если никакие простые манипуляции не помогают, то вам желательно обратиться в сервис центр. Тут где-то на форуме были телефоны специалистов, лучше свяжитесь с ними для детальной консультации.


      Ответить на сообщение Ответить с цитатой  

Re: Проблема с кондиционером
СообщениеДобавлено: 09 мар 2016, 13:41 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 09 мар 2016, 13:31
Сообщения: 11
eeВсем добрый день. Хотелось бы услышать совет, недавно купил кондиционер, но есть одна проблема это цокот компрессора. Как можно избавиться от этой проблемы? Мне кажется этот звук не только мне надоедает, но и соседям.


      Ответить на сообщение Ответить с цитатой  

Re: Проблема с кондиционером
СообщениеДобавлено: 09 мар 2016, 15:43 
Не в сети
Администратор
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 24 ноя 2009, 15:22
Сообщения: 2799
eeПроблема известная, касается как правило дешевых китайских систем, но в 90 % все исправимо минимальными затратами.
Во первых возможно банальное биение компрессора об днище, т.е. необходимо увеличить резиновые проставки (демпферы) основания компрессора, исправляется с демонтажем блока.
Во вторых возможна деформация наружного блока кондиционера (при неправильной транспортировке наружного блока перед монтажом), исправляется исключительно по месту.
В третьих, негативный, чрезмерный износ самого компрессора (использование при нехватке хладагента), исправление заменой (возможно пробовать прокладывать шумоизоляцией)

_________________
Скорая помощь Вашему климату.


      Ответить на сообщение Ответить с цитатой  

Re: Проблема с кондиционером
СообщениеДобавлено: 09 мар 2016, 17:05 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 02 мар 2016, 16:04
Сообщения: 5
ee
Freeze писал(а):
Возможно, что кто-то ронял пульт кондиционера и у него треснула плата или микросхема. Если никакие простые манипуляции не помогают, то вам желательно обратиться в сервис центр. Тут где-то на форуме были телефоны специалистов, лучше свяжитесь с ними для детальной консультации.

Тогда так и сделаем, ибо другого варианта я уже не вижу. Мы практически всё перепробовали, кроме ковыряния самого пульта кондиционера. Пусть лучше этим занимаются спецы, которые в этом разбираются. Кстати, вы не в курсе сколько стоит заменить пульт на новый, в среднем?


      Ответить на сообщение Ответить с цитатой  

Re: Проблема с кондиционером
СообщениеДобавлено: 09 мар 2016, 23:44 
Не в сети

Зарегистрирован: 09 мар 2016, 23:09
Сообщения: 4
Откуда: Москва
eeЧасто встречаю, что при утечке мастера заправляют фреоном, а вот про масло забывают
Дозаправка маслом с помощью инжектора исправляет ситуацию, звук прям на глазах меняется...

_________________
Ремонтирую кондиционеры.


      Ответить на сообщение Ответить с цитатой  

Re: Проблема с кондиционером
СообщениеДобавлено: 10 мар 2016, 00:44 
Не в сети
Администратор
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 24 ноя 2009, 15:22
Сообщения: 2799
eeДля дозаправки маслом необходимо знать количество, находящееся в компрессоре, перезаправка также может нарушить теплообмен...
Нельзя забывать, что нужно сделать тест масла на кислотность, т.к. его гигроскопичность снижает свойства и позволяет подгорать обмоткам, а добавив некоторое количество масла, Вы только на время сможете избавиться от проблем.

_________________
Скорая помощь Вашему климату.


      Ответить на сообщение Ответить с цитатой  

Re: Проблема с кондиционером
СообщениеДобавлено: 10 мар 2016, 11:42 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 09 мар 2016, 13:31
Сообщения: 11
eeА как понять для себя что компрессор уже пора менять? По каким то первичным признакам, я смогу разобраться в этом самостоятельно? Просто не хотелось бы его снимать и вести в сервис, лишние затраты.


      Ответить на сообщение Ответить с цитатой  

Re: Проблема с кондиционером
СообщениеДобавлено: 10 мар 2016, 17:00 
Не в сети
Администратор
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 24 ноя 2009, 15:22
Сообщения: 2799
eeВ Вашем случае в любом случае нужен выезд сервисника!
Понять, что компрессор выходит из строя можно по признаку быстрого и частого выключения компрессора, но не в Вашем случае, т.к. Вы писали, что он новый.
Проверьте уровень хладагента по дилетантскому методу, включите в режим обогрева - кондиционер должен обогревать в пределах 35-40 С

_________________
Скорая помощь Вашему климату.


      Ответить на сообщение Ответить с цитатой  

Re: Проблема с кондиционером
СообщениеДобавлено: 11 мар 2016, 13:15 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 09 мар 2016, 13:31
Сообщения: 11
eeУ меня к сожалению не обогревает до этой температуры. Максимум до 25 градусов. Ну что же значит придется чинить, раз такое дело и вызывать мастеров, к сожалению.


      Ответить на сообщение Ответить с цитатой  

Re: Проблема с кондиционером
СообщениеДобавлено: 12 мар 2016, 10:20 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2016, 09:27
Сообщения: 5
eeВсем привет! Есть у меня 2 кондиционера Daikin, установленные в АТС. У одного из них начала появляться ошибка Е4. Как только перезагрузил мог отработать в течении недели. Через какое то время появилась ошибка f3.


      Ответить на сообщение Ответить с цитатой  

Re: Проблема с кондиционером
СообщениеДобавлено: 12 мар 2016, 18:18 
Не в сети
Администратор
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 24 ноя 2009, 15:22
Сообщения: 2799
eeE4-сработал датчик низкого давления(LPS)
F3 -высокая температура нагнетающей трубы

Проверьте на обрыв температурные датчики и уровень хладагента.

_________________
Скорая помощь Вашему климату.


      Ответить на сообщение Ответить с цитатой  

Re: Проблема с кондиционером
СообщениеДобавлено: 13 мар 2016, 17:57 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 03 мар 2016, 11:42
Сообщения: 7
eeЕсть небольшая проблема. У моего кондиционера внутренний блок с холодным воздухом стал разбрызгивать капли воды. Продули хорошо радиатор внутреннего блока, думал что может в этом проблема, изменений нет(


      Ответить на сообщение Ответить с цитатой  

Re: Проблема с кондиционером
СообщениеДобавлено: 13 мар 2016, 18:53 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 11 мар 2016, 13:10
Сообщения: 4
eeПомогите советом, недавно вот установил оконный кондиционер и из него почему капает вода, хотя мне говорили что она не должна капать.


      Ответить на сообщение Ответить с цитатой  

Re: Проблема с кондиционером
СообщениеДобавлено: 13 мар 2016, 20:13 
Не в сети
Администратор
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 24 ноя 2009, 15:22
Сообщения: 2799
ee
Vanya писал(а):
........с холодным воздухом стал разбрызгивать капли воды......(

Проблема известная, недостаточный теплообмен между блоками, т.е нужна тщательная чистка конденсатора наружного блока (радиатор) и чистка с полным извлечением испарителя (радиатор) из внутреннего блока.
Причем испаритель чистится в промышленных условиях в азотной кислоте, при таких условиях вся пыль между ребрами просто сгорает и испаритель в состоянии нового!
Это результат редкого обслуживания со стороны пользователя, простыми словами - нужно регулярно чистить фильтры грубой очистки!

Ays писал(а):
.....установил оконный кондиционер и из него почему капает вода.....

Вы вообще понимаете, о чем спрашиваете? Вам установили систему понижающую температуру, т.е. при разности температур (24С и 5С) всегда образуется конденсат, который переходит состояние воды и должен куда-то утилизироваться!
Не путаем холодильник, когда охлаждается закрытая камера и при открытии, образовавшаяся влага (мизер) стекает в поддон на горячем компрессоре, которая моментом высыхает!
В оконном кондиционере (моноблоке), присутствует дренажное отверстие, которое направлено на улицу и единственный момент когда из блока может потечь через край, только при полном герметичном закрытии оного.

_________________
Скорая помощь Вашему климату.


      Ответить на сообщение Ответить с цитатой  

Re: Проблема с кондиционером
СообщениеДобавлено: 14 мар 2016, 12:57 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 01 мар 2016, 13:00
Сообщения: 17
eeВ последнее время появилась проблема, это скачки напряжения. Установлен daikin.
Вот думаю как обезопасить себя и свой бюджет от перегорания кондиционера, в случае сильного скачка?


      Ответить на сообщение Ответить с цитатой  

Re: Проблема с кондиционером
СообщениеДобавлено: 14 мар 2016, 13:58 
Не в сети
Администратор
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 24 ноя 2009, 15:22
Сообщения: 2799
eeПоставьте стабилизатор напряжения!!

_________________
Скорая помощь Вашему климату.


      Ответить на сообщение Ответить с цитатой  

Re: Проблема с кондиционером
СообщениеДобавлено: 14 мар 2016, 18:15 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 03 мар 2016, 11:42
Сообщения: 7
eeВ последнее время у меня проблема появилась, когда включаю кондиционер, в воздухе появляется запах не очень лицеприятный, как избавится?


      Ответить на сообщение Ответить с цитатой  

Re: Проблема с кондиционером
СообщениеДобавлено: 14 мар 2016, 22:25 
Не в сети
Администратор
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 24 ноя 2009, 15:22
Сообщения: 2799
eeВам сюда: Сервисное обслуживание кондиционеров

_________________
Скорая помощь Вашему климату.


      Ответить на сообщение Ответить с цитатой  

Re: Проблема с кондиционером
СообщениеДобавлено: 16 мар 2016, 11:06 
Не в сети

Зарегистрирован: 16 мар 2016, 11:05
Сообщения: 1
eeНовый внутренний блок, но не закрывается до конца горизонтальная жалюзи, пробовал ее регулировать руками через ручной swing (выключил swing и руками подал её вверх) - закрывается плотно, но до первого выключения (прохода полного открытия и закрытия).

Изображение

Может её можно как-то подрегулировать? Или разбирать нужно блок? Я подумал - может её не правильно вставили (такое сразу после установки появилось), т.к. установщик снимал крыло в процессе монтажа.

Кроме того заметил странность - у меня их 2 в разных комнатах, у одного всё нормально. Когда он выключается крыло встаёт под 90 градусов и затем плотно закрывается. У того, который не закрывается - крыло выгибается до упора, а затем идёт обратно и не доходит до плотного закрытия (см. рисунок).

Изображение

Что можно сделать?


      Ответить на сообщение Ответить с цитатой  

Re: Проблема с кондиционером
СообщениеДобавлено: 16 мар 2016, 12:52 
Не в сети
Администратор
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 24 ноя 2009, 15:22
Сообщения: 2799
eeИнтересно, почему Вы приняли работу у монтажников?!
Если жалюзи не закрывается до конца, это говорит:
о неисправности моторчика, о препятствии на пути закрытия (задевает планка жалюзи), о проскоке или повреждении механизма (необходим демонтаж лицевой панели)
Попробуйте выключить систему из сети и включить, планка жалюзи должна полностью закрыться, если не закрылась центрируйте ее в выпускном отверстии кондиционера (перемещайте по горизонтали до равных зазоров по сторонам)
Есть еще негативный момент - это повреждение монтажником привода планки.

_________________
Скорая помощь Вашему климату.


      Ответить на сообщение Ответить с цитатой  

Re: Проблема с кондиционером
СообщениеДобавлено: 22 мар 2016, 20:38 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 22 мар 2016, 20:13
Сообщения: 23
Откуда: Москоу
eeЧитаю описание проблем и вспоминаю поломки своего... холодильника. Ничего оттуда не вытекало никогда, но мотор пару раз ломался, грелся, а не гонял охлаждающую жидкость. В итоге выкинули после второй поломки, благо, был на гарантийке.
После него надолго запомнил принцип - если что-то купил - пользуйся сразу! А не жди, пока срок выйдет. И уж к сезонных вещам типа кондиционеров это относится в первую очередь.


      Ответить на сообщение Ответить с цитатой  

Показать сообщения за:  Поле сортировки  
 [ Сообщений: 223 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Он-лайн поситетели климатического форума "Вдохновение"