Проблема с кондиционером
Автор Сообщение
СообщениеДобавлено: 01 авг 2012, 10:44 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 20 июл 2012, 22:29
Сообщения: 67
eeУ сестры проблема с кондиционером.
Установили в мае кондиционер LG S07PK .
У нас северная сторона и была нормальная погода, поэтому использовался он достаточно редко, но свою функцию выполнял очень хорошо.
Вчера включили его как обычно, охладили комнату, выключили.
Потом пошли гулять.
Вечером вернулись, включили, а через через некоторое время, не почувствовав прохлады, обратили внимание на него, оказывается из кондиционера шел теплый воздух. Проверили настройки, температуру, выключили в итоге. Проверили фильтры -чистые. Сегодня та же история. В чем может быть проблема?

_________________
Вызов - это шаг навстречу борьбе за лучшее...


      Ответить на сообщение Ответить с цитатой  

Re: Проблема с кондиционером
СообщениеДобавлено: 01 авг 2012, 11:41 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 28 июл 2012, 11:03
Сообщения: 79
eeСкорее всего вытек фреон.
Это довольно странное поведение, особенно учитывая то, что кондиционер только куплен.
У вас довольно старая модель, может она хранилась не в соответствующих условиях, а может неправильно перевозили.
В любом случае, вызывайте установщиков и обращайтесь в ту фирму, где покупали кондиционер, должен быть на гарантии.
Только ничего не трогайте сами, пусть разбираются специалисты и не вызывайте отдельно своего мастера, лучше вызвать из фирмы, иначе снимут с гарантии.


      Ответить на сообщение Ответить с цитатой  

Re: Проблема с кондиционером
СообщениеДобавлено: 01 авг 2012, 14:10 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 31 июл 2012, 08:53
Сообщения: 44
Откуда: СПб
eeА если вытекает фреон, это опасно для здоровья человека? И куда он вытекает? В комнату прям, где установлен кондиционер или на улицу? А какой-то запах характерный присущ утечке фреона, чтоб его можно было наверняка определить? А то мало ли что...

_________________
Красота должна быть и внутри, и снаружи


      Ответить на сообщение Ответить с цитатой  

Re: Проблема с кондиционером
СообщениеДобавлено: 01 авг 2012, 14:15 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 29 июл 2012, 18:47
Сообщения: 93
eeВообще, если какие-либо проблемы возникают, всегда надо вызывать специалиста (при утечке он вряд ли будет нормально работать - вы это заметите).
Уже много раз проверено - лучше заплатить профи и не париться, чем делать что-то самому. Причем надо обращаться к проверенным ребятам, а не "дешевеньким" горе-мастерам!


      Ответить на сообщение Ответить с цитатой  

Re: Проблема с кондиционером
СообщениеДобавлено: 01 авг 2012, 16:00 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 01 авг 2012, 15:04
Сообщения: 10
eeЯ так загубил один из своих кондиционеров...
Уже не помню, что там было, кажется, какой-то пустяк, так я из этого пустяка раздул огромную проблему, из-за которой кондиционер пришлось выкидывать на свалку. Правда, фирма производителя того кондиционера мне не нравилась, и его поломка стала поводом для покупки кондиционера Daikin, которым я вскоре воспользовался и остался очень рад.


      Ответить на сообщение Ответить с цитатой  

Re: Проблема с кондиционером
СообщениеДобавлено: 01 авг 2012, 21:01 
Не в сети
Администратор
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 24 ноя 2009, 15:22
Сообщения: 2799
ee
Serjao писал(а):
У сестры проблема с кондиционером....Установили в мае кондиционер LG S07PK ......Сегодня та же история. В чем может быть проблема?

Вообще здесь множество факторов поломки кондиционера, как отсутствие хладагента, так и не происходит запуск компрессора, в любом случае необходимо разбираться на месте.
К сожалению, в LG нет самодиагностики и защиты от поломки.
По идее фреон выйти не мог так резко (если только не было физических воздействий), т.к. вы пишите, что накануне пользовались и все работало в штатном режиме (охлаждал)
В вашем случае необходимо обратиться компанию, где купили кондиционер (если это вообще не гастарбайтеры подработчики за копеечный монтаж)

К сведению: утечка хладагента (не дай бог в помещении), к примеру R410A не нанесет Вам вреда, а вот R22 моментом свалит человека с бледным видом и головокружением в постель (при таком отравлении нужно срочно ехать в больницу)

_________________
Скорая помощь Вашему климату.


      Ответить на сообщение Ответить с цитатой  

Re: Проблема с кондиционером
СообщениеДобавлено: 06 авг 2012, 17:03 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 25 июн 2012, 08:51
Сообщения: 30
eeСрочно нужна по мистеру слиму информация на русском на пульт для сервисника.
Пульт управления PAR-JH240KA код ошибки E0


      Ответить на сообщение Ответить с цитатой  

Re: Проблема с кондиционером
СообщениеДобавлено: 07 авг 2012, 11:43 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 02 авг 2012, 19:14
Сообщения: 62
Откуда: Воеводино
eeУ наших знакомых возникла проблема с вентилятором наружного блока. Они недавно установили канальный кондиционер и заметили, что во включенном состоянии вентилятор крутится как бы в другую сторону. Может такое вообще быть? И это нормально?


      Ответить на сообщение Ответить с цитатой  

Re: Проблема с кондиционером
СообщениеДобавлено: 07 авг 2012, 11:59 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 02 авг 2012, 19:20
Сообщения: 49
eeСкорее всего, это у ваших знакомых что-то неправильно установили. Или подключили проводки неправильно! Еще может быть проблема с электрикой в помещении (может быть неправильная разводка, или фазы перепутаны, такое было у меня после ремонта электрощитков). Так что им надо обратиться к специалистам, причем срочно (иначе вообще вся техника работать перестанет)

_________________
Пессимист всегда спит с ножом под подушкой. Оптимист - тоже: вдруг кто-нибудь с тортиком придет?


      Ответить на сообщение Ответить с цитатой  

Re: Проблема с кондиционером
СообщениеДобавлено: 07 авг 2012, 13:13 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 03 авг 2012, 12:03
Сообщения: 51
Откуда: Россия
eeИнтересно, а как они вообще заметили что вентилятор крутится в другую сторону? И какая "сторона" правильная? Может, им показалось? Потому что вряд ли монтаж произведен неправильно, установщики ведь делают все по инструкции... Но если до установки не было никаких проблем с электрикой, то скорее всего - это действительно "мастера" напартачили... Вызывайте этих мастеров тогда, пусть переделывают


      Ответить на сообщение Ответить с цитатой  

Re: Проблема с кондиционером
СообщениеДобавлено: 07 авг 2012, 15:48 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 20 июл 2012, 22:34
Сообщения: 69
eeДа, тяжелый случай! Это им показалось, да не может такого быть, да и обнаружить незнающему человеку это нелегко. А если так, то что же это за мастера такие им устанавливали кондиционер?!!!!!! И наверное, лучше их не приглашать тогда больше (тем более исправлять то, что они натворили), а вызвать специалистов (кто знает, может, они там еще чего-нибудь сделали не так...), пусть проверят всю систему!

_________________
Качество - проверяется временем


      Ответить на сообщение Ответить с цитатой  

Re: Проблема с кондиционером
СообщениеДобавлено: 09 авг 2012, 20:21 
Не в сети
Администратор
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 24 ноя 2009, 15:22
Сообщения: 2799
ee
Leha писал(а):
У наших знакомых возникла проблема с вентилятором наружного блока... вентилятор крутится как бы в другую сторону. Может такое вообще быть? И это нормально?

Такой ситуации не может быть в принципе, глупости.
Если в работе кондиционера нарушений не наблюдается, то это "оптический обман..."

_________________
Скорая помощь Вашему климату.


      Ответить на сообщение Ответить с цитатой  

Re: Проблема с кондиционером
СообщениеДобавлено: 11 авг 2012, 14:23 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 10 авг 2012, 19:50
Сообщения: 146
eeОказывается не все так безобидно с фреоном в отношении человеческого здоровья, в таком случае лучше всего купить кондиционер у проверенных фирм, нежели надеяться на «авось пронесет»


      Ответить на сообщение Ответить с цитатой  

Re: Проблема с кондиционером
СообщениеДобавлено: 17 авг 2012, 16:01 
Не в сети

Зарегистрирован: 17 авг 2012, 15:58
Сообщения: 1
eeУ меня сгорела плата внутреннего блока Toshiba Ras 13NKHD-e.
Ждать её долго.
Блоки такие по отдельности не поставляются, как мне сказали.
Можно ли поставить какой другой блок от Toshiba с теми же функциями либо от другой марки.


      Ответить на сообщение Ответить с цитатой  

Re: Проблема с кондиционером
СообщениеДобавлено: 18 авг 2012, 16:16 
Не в сети
Администратор
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 24 ноя 2009, 15:22
Сообщения: 2799
eeК сожалению от другой линейки (марки) кондиционеров, плата не подойдёт.
Можете отправить запрос на почту info@airfull.ru, с пометкой "Для технического отдела" или в л\с на этом форуме (возможно найдётся вариант).
В запросе необходимо указать точную маркировку внутреннего блока кондиционера и если есть возможность, укажите маркировку платы.
Также Вы сможете привезти свою плату к нам в офис, далее ремонтно-сервисный отдел протестирует её и отремонтирует при возможности (возможно привезти прямо с внутренним блоком кондиционера.
Если известна причина выхода из строя платы (например: нарушение эл. подключения, превышение напряжения и др.), то также укажите.

_________________
Скорая помощь Вашему климату.


      Ответить на сообщение Ответить с цитатой  

Re: Проблема с кондиционером
СообщениеДобавлено: 20 авг 2012, 22:01 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 29 июл 2012, 18:47
Сообщения: 93
eeПроблема у друга. Кондиционер Samsung проработал 5 лет.
Отработал две недели и при очередном включении компрессора сильно упало напряжение, да так, что компьютер отрубился.
При очередном включении компрессор гудел, но уже не запускался. Интересно, это компрессор полетел или полностью кондиционер? Как проверить работоспособность компрессора?


      Ответить на сообщение Ответить с цитатой  

Re: Проблема с кондиционером
СообщениеДобавлено: 20 авг 2012, 22:08 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 02 авг 2012, 19:14
Сообщения: 62
Откуда: Воеводино
eeНадо проверить сеть, насколько сильно падает напряжение. Можно увеличить емкость пускового конденсатора на время запуска. Лучше при этом все отключить. Если не включится, то лучше купить новый кондиционер, т. к. компрессор скорее всего будет дорогой.


      Ответить на сообщение Ответить с цитатой  

Re: Проблема с кондиционером
СообщениеДобавлено: 21 авг 2012, 10:54 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 20 июл 2012, 22:16
Сообщения: 110
ee
Leha писал(а):
У наших знакомых возникла проблема с вентилятором наружного блока. Они недавно установили канальный кондиционер и заметили, что во включенном состоянии вентилятор крутится как бы в другую сторону. Может такое вообще быть? И это нормально?

Такого не слышал никогда. Это что-то невообразимое! Согласен, что такого в принципе быть не может, но у нашего народа может быть все, я не перестаю удивляться русскому человеку.

_________________
Просто наслаждайтесь происходящим...


      Ответить на сообщение Ответить с цитатой  

Re: Проблема с кондиционером
СообщениеДобавлено: 21 авг 2012, 17:47 
Не в сети
Администратор
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 24 ноя 2009, 15:22
Сообщения: 2799
ee
Zebra писал(а):
Проблема у друга. Кондиционер Samsung проработал 5 лет.
Отработал две недели и при очередном включении компрессора сильно упало напряжение, да так, что компьютер отрубился.
При очередном включении компрессор гудел, но уже не запускался. Интересно, это компрессор полетел или полностью кондиционер? Как проверить работоспособность компрессора?

Вызывайте сервисного специалиста!

_________________
Скорая помощь Вашему климату.


      Ответить на сообщение Ответить с цитатой  

Re: Проблема с кондиционером
СообщениеДобавлено: 02 сен 2012, 22:16 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 02 сен 2012, 21:32
Сообщения: 9
eeУ друга 48 канальник LG потёк спустя месяца работы.
Для отвода дренажа в нём используется миниоранж, длина которого составляет около 12 метров.
Потекло почти со всех швов кондиционера. Попробовали вскрыть крышку, глянули, а там весь блок мокрый. Из за чего это могло произойти?


      Ответить на сообщение Ответить с цитатой  

Re: Проблема с кондиционером
СообщениеДобавлено: 03 сен 2012, 08:43 
Не в сети

Зарегистрирован: 03 сен 2012, 07:49
Сообщения: 15
eeСкорее всего проблема с дренажной системой- забилась.
Посмотрите трубку по которой стекает конденсат.
Для этого снимите верхний пластиковый корпус и трубочку почистить,еще обратите внимание на лоток, в котором собирается вода и грязь.


      Ответить на сообщение Ответить с цитатой  

Re: Проблема с кондиционером
СообщениеДобавлено: 04 сен 2012, 21:25 
Не в сети
Администратор
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 24 ноя 2009, 15:22
Сообщения: 2799
ee
TIGERUS писал(а):
У друга 48 канальник LG потёк спустя месяца работы.
Для отвода дренажа в нём используется миниоранж, длина которого составляет около 12 метров.
Потекло почти со всех швов кондиционера. Попробовали вскрыть крышку, глянули, а там весь блок мокрый. Из за чего это могло произойти?

Сложно на вскидку сказать, возможно не правильная установка кондиционера и множество иных аспектов...

_________________
Скорая помощь Вашему климату.


      Ответить на сообщение Ответить с цитатой  

Re: Проблема с кондиционером
СообщениеДобавлено: 08 окт 2012, 00:03 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 10 авг 2012, 20:50
Сообщения: 54
ee
Zebra писал(а):
Вообще, если какие-либо проблемы возникают, всегда надо вызывать специалиста (при утечке он вряд ли будет нормально работать - вы это заметите).
Уже много раз проверено - лучше заплатить профи и не париться, чем делать что-то самому. Причем надо обращаться к проверенным ребятам, а не "дешевеньким" горе-мастерам!

Я бы самостоятельно не стала заниматься ремонтом, все нужно доверять специалистам, которые помогут в решение проблем с вашим кондиционером.


      Ответить на сообщение Ответить с цитатой  

Re: Проблема с кондиционером
СообщениеДобавлено: 08 окт 2012, 00:08 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 10 авг 2012, 19:50
Сообщения: 146
ee
hollder писал(а):
У меня сгорела плата внутреннего блока Toshiba Ras 13NKHD-e.
Ждать её долго.
Блоки такие по отдельности не поставляются, как мне сказали.
Можно ли поставить какой другой блок от Toshiba с теми же функциями либо от другой марки.

Вы такие интересные, а вот если сломается ваша машина, вы же не будете на неё устанавливать деталь с другой машины, а поедете и купите ту, которая нужна, так почему же с кондиционером можно поступать так.


      Ответить на сообщение Ответить с цитатой  

Re: Проблема с кондиционером
СообщениеДобавлено: 08 окт 2012, 00:10 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 10 авг 2012, 19:27
Сообщения: 62
eeНу наш народ простых путей не ищет, им бы найти запчасти подешевле, а то что потом могут возникнуть проблемы и еще раз придется производить ремонт над этим не задумываются.


      Ответить на сообщение Ответить с цитатой  

Показать сообщения за:  Поле сортировки  
 [ Сообщений: 223 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 9  След.

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Он-лайн поситетели климатического форума "Вдохновение"

Сейчас форум AirFull просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Перейти: