фреона полно, компрессор запускается, не холодит LG s24lhp
Автор Сообщение
СообщениеДобавлено: 28 июл 2010, 20:02 
Не в сети

Зарегистрирован: 24 июн 2010, 17:11
Сообщения: 9
eeВчера работал на ура. Сегодня, проработав 15 мин стал дуть тёплым воздухом. Фреон есть, компрессор стартует(даже слышно, что фреон гоняет). Трубки тёплые и соответственно не холодит.
Помогите, первый раз с таким столкнулся.


      Ответить на сообщение Ответить с цитатой  

Re: фреона полно, компрессор запускается, не холодит LG s24lhp
СообщениеДобавлено: 29 июл 2010, 08:22 
Не в сети
Администратор
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 24 ноя 2009, 15:22
Сообщения: 2802
ee
Boris34 писал(а):
Вчера работал на ура. Сегодня, проработав 15 мин стал дуть тёплым воздухом. Фреон есть, компрессор стартует(даже слышно, что фреон гоняет). Трубки тёплые и соответственно не холодит.
Помогите, первый раз с таким столкнулся.

Здравствуйте
Убедитесь в работоспособности компрессора.
Также попробуйте в режиме обогрева задать макс. температуру при максимальных оборотах вентиляционного барабана, дождавшись работы на обогрев, затем смените режим на охлаждение с мин. заданной температурой при максимальных оборотах вентиляционного барабана

_________________
Скорая помощь Вашему климату.


      Ответить на сообщение Ответить с цитатой  

Показать сообщения за:  Поле сортировки  
 [ Сообщений: 2 ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Он-лайн поситетели климатического форума "Вдохновение"

Сейчас форум AirFull просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Перейти:  
cron