Необычная проблема Daikin
Автор Сообщение
СообщениеДобавлено: 20 июл 2010, 22:15 
Не в сети

Зарегистрирован: 20 июл 2010, 22:08
Сообщения: 1
eeКондиционер Daikin FTXD50JVEA каждые 20 секунд раздается писк есть питание или нет.
тест ошибки 00.
пробовал обнулить.
ничего не помогает пищит уже неделю.
что делать не знаю думаю забраться внутрь и отключить данную пищаль.
если есть другой варриант буду благодарен.


      Ответить на сообщение Ответить с цитатой  

Re: Необычная проблема Daikin
СообщениеДобавлено: 21 июл 2010, 14:32 
Не в сети
Администратор
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 24 ноя 2009, 15:22
Сообщения: 2802
eeЗдравствуйте Андрей.
"тест ошибки 00"- это начало режима диагностики.
Вам необходимо провести следующие действия с пульта кондиционера Daikin:
- сначала вытащите батарейки из пульта (тем самым обнулив его) и поставьте вновь
- нажмите одновременно на кнопки пульта TEMP и MODE, мигает знак десятков, далее кнопкой TEMP вверх или вниз изменяйте знак пока не появится зуммерный или двухкратный звуковой сигнал
- затем переходите на кнопку выбора MODE - начинает мигать знак единиц, далее кнопкой TEMP вверх или вниз изменяйте знак пока не появится зуммерный или двухкратный звуковой сигнал
Получившееся значение и будет кодом ошибки, который содержит один буквенный и один числовой код.
Напишите получившееся значение -подскажем его расшифровку.

_________________
Скорая помощь Вашему климату.


      Ответить на сообщение Ответить с цитатой  

Re: Необычная проблема Daikin
СообщениеДобавлено: 21 мар 2013, 13:10 
Не в сети

Зарегистрирован: 21 мар 2013, 12:34
Сообщения: 2
eeDaikin FTKS60EV1B периодически "подвисает"
Работа внезапно прерывается, жалюзи закрываются. Лампочка "операция" мигает. При нажатии кнопки включения на пульте ДУ лампочка "операция" начинает мигать в два раза чаще, но кондиционер не включается. Помогает только выключение/включение пакетника. В 90% случаев это случается в солнечную погоду, но на улице при этом не жарко, температура +10. Бывает, работает месяцами без проблем, а иногда по 2-3 раза в день отключается. Тестирование с пульта не показало ошибок. Уровень фреона в норме.
Чтобы исключить помехи в сети поставили 7.5 кВА стабилизатор OPTIMUM+ 7500. Улучшений не заметили.
Что это может быть? Радиопомехи?


      Ответить на сообщение Ответить с цитатой  

Re: Необычная проблема Daikin
СообщениеДобавлено: 21 мар 2013, 14:13 
Не в сети
Администратор
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 24 ноя 2009, 15:22
Сообщения: 2802
eeFTKS60EV1B периодически "подвисает"
Если у кондиционера Daikin прерывается работа и закрываются жалюзи с последующим миганием индикатора, это означает аварийный режим сплит-системы, благодаря чему кондиционер обеспечивает предотвращения полной поломки оборудования (исключение - микротоки, способные уничтожить платы управления сплит-системы)

При выключении подачи электропитания на кондиционер, Вы сбрасываете все параметры системы оборудования, тем самым ошибка пропадает и при последующем включении на один из режимов задействующих компрессор наружного блока, снова возникает сбой с появлением ошибки и как следствие - аварийный режим.
---------------
Каким образом Вы осуществляете диагностику кондиционера Daikin? (что и как нажимаете на пульте ДУ кондиционера) На каком режиме использования кондиционера происходит аварийный режим? В режиме вентиляции выбивает?
------------------------
Не забывайте, что банально грязные фильтры внутреннего блока, а также испаритель и конденсатор (радиаторы) сплит-системы, приводят кондиционер в аварийный режим из-за неправильного теплообмена.
--------------------------------
Никакие стабилизаторы при отсутствии скачком напряжения не требуются и тем более радиопомехи здесь ни причем!
----------------------------------------

_________________
Скорая помощь Вашему климату.


      Ответить на сообщение Ответить с цитатой  

Re: Необычная проблема Daikin
СообщениеДобавлено: 22 мар 2013, 10:27 
Не в сети

Зарегистрирован: 21 мар 2013, 12:34
Сообщения: 2
eeДиагностику осуществляли согласно инструкции: удерживание "cancel" 5 секунд, затем кратковременное нажатие "cancel" для каждого кода неисправности. При этом по каждому коду кондиционер выдает короткий звуковой сигнал. Что, я так понимаю, соответствует отсутствию ошибок.
"Зависание" происходит в режиме охлаждение. В режиме вентиляции нет возможности попробовать, т.к. кондиционер используется для охлаждения серверной и отключать охлаждение на неопределенный срок до возникновения "зависания" нельзя.
Фильтры внутреннего блока при мне промывали специалисты неделю назад.
Насчет радиопомех я не придумал, это написано в мануале. Сам удивился :sh_ok:


      Ответить на сообщение Ответить с цитатой  

Re: Необычная проблема Daikin
СообщениеДобавлено: 23 мар 2013, 18:26 
Не в сети
Администратор
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 24 ноя 2009, 15:22
Сообщения: 2802
eeОтсутствие ошибок при явной поломке это более чем странно, однако Вы можете оформить заявку на выезд сервисного специалиста.

_________________
Скорая помощь Вашему климату.


      Ответить на сообщение Ответить с цитатой  

Re: Необычная проблема Daikin
СообщениеДобавлено: 11 апр 2016, 02:08 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 07 апр 2016, 02:38
Сообщения: 19
eeУзнал здесь как войти в тестовый режим кондиционера Daikin с пульта управления, нажать и удерживать кнопку «Cansel», однако на моем пульте ее попросту нет.
Вероятно, есть какой-то альтернативный способ, но информации пока не нашел.


      Ответить на сообщение Ответить с цитатой  

Re: Необычная проблема Daikin
СообщениеДобавлено: 11 апр 2016, 13:46 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 05 апр 2016, 16:47
Сообщения: 38
eeВ качестве альтернативы (при отсутствии кнопки Cansel) предлагается нажать одновременно три кнопки «Температура вниз», «Температура вверх» и «Mode».
Попробуйте. Может, поможет. Повторюсь, сам не пробовал, просто читал о таком способе.


      Ответить на сообщение Ответить с цитатой  

Re: Необычная проблема Daikin
СообщениеДобавлено: 11 апр 2016, 15:27 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 07 апр 2016, 02:38
Сообщения: 19
eeСпасибо за информацию! Очень кстати.
Я в принципе предполагал, что способ какой-то должен быть, однако вариант с тремя кнопками «методом тыка» не обнаружишь. Вероятно, данная информация есть в инструкции, однако я все документы куда-то засунул. Сколько раз себе говорил, нужно хранить документацию на бытовые устройства. :-):


      Ответить на сообщение Ответить с цитатой  

Re: Необычная проблема Daikin
СообщениеДобавлено: 17 апр 2016, 16:14 
Не в сети
Администратор
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 24 ноя 2009, 15:22
Сообщения: 2802
eeСтрелок Укажите аббревиатуру своего кондиционера.

_________________
Скорая помощь Вашему климату.


      Ответить на сообщение Ответить с цитатой  

Re: Необычная проблема Daikin
СообщениеДобавлено: 12 сен 2017, 13:10 
Не в сети

Зарегистрирован: 12 сен 2017, 12:59
Сообщения: 1
eeДоброго всем дня. Приобрели кондей Daikin FTYN25L. Вчера установщик его поставил.
После включения работает около минуты и выключается. Мастер говорит что неисправность внутреннего блока.
Вот видео его работы
Изображение.
Подскажите господа профессионалы что делать.


      Ответить на сообщение Ответить с цитатой  

Re: Необычная проблема Daikin
СообщениеДобавлено: 18 сен 2017, 14:24 
Не в сети
Администратор
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 24 ноя 2009, 15:22
Сообщения: 2802
eeПокупали отдельно от установки?
Кондиционер сразу не работал после установки?
Необходимо вызывать непосредственно продавцов или звоните на горячую линию Daikin. который указан в гарантийном талоне, назовете серийный номер и представительство обеспечит приезд дилера для исправления неполадок.
В крайнем случае обращайтесь к нам.

Мигание данных индикаторов из видео, говорит об ошибке: Нет обратной связи от вентилятора внутреннего блока
...возможно повреждение эл. соединений вентилятора, управления вентилятором на печатной плате и т.д.

Вы также сможете самостоятельно диагностировать кондиционер.
1. выполняете по манипуляции из инструкции пользователя
ОБНАРУЖЕНИЕ ДЕФЕКТОВ С ПОМОЩЬЮ ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ
Секции температуры дисплея показывают соответствующие коды.
Удерживайте кнопку CANCEL в течение 5 секунд, на дисплее появится мигающая индикация “00” (на секции температуры дисплея)
Нажимайте кнопку несколько раз, пока не прозвучит долгий звуковой сигнал, который и будет обозначать код ошибки.
Короткий звуковой сигнал и два последовательных сигнала означают несоответствующие друг другу коды.

_________________
Скорая помощь Вашему климату.


      Ответить на сообщение Ответить с цитатой  

Re: Необычная проблема Daikin
СообщениеДобавлено: 01 окт 2017, 19:12 
Не в сети

Зарегистрирован: 01 окт 2017, 09:32
Сообщения: 6
eeСерверная. Проблема с кондиционерами Daikin
Здравствуйте. Имеется пока что неудачный опыт пользования ON/OFF кондиционерами Дайкин в серверной. Прошу помощи с определением причин некорректной работы кондиционеров.
Предыстория.
Небольшая серверная размерами 2,5*3*2,2 (Д/Ш/В). Стена выходит на юг, окон нет.
В мае было установлено два новых кондиционера Daikin FTYN60L/RYN60L холодопроизводительностью 6кВт каждый. Подключены были через реле напряжения Зубр (мин. отсечка 170В, макс. 260В) Кондиционеры работали 24/7, иногда выключались, но не часто. Внешние блоки расположены на южной стороне, продувались сжатым воздухом.
Тепловыделение на момент установки составляло около 8-8,5 квт. Температура в помещении держалась в районе 25С.
Чуть позже тепловыделение было увеличено примерно до 11 квт, температура в помещении возросла до 30С, начались проблемы с кондиционерами - они начали уходить в аварию, помогало обесточивание. Также они не запускались после скачка напряжения - если аппаратура запускалась, то кондиционеры нет. Хотя я проверял кондиционеры простым выдергиванием вилки из розетки - запускались. Почему отказывались работать из-за срабатывания реле напряжения - неясно.
Сделали небольшую модернизацию. Кондиционеры Daikin FTYN60L/RYN60L были заменены на два DAIKIN FTYN80JXV1/RQ71CXV1 холодопроизводительностью примерно 7,5кВт каждый. Внутренние блоки заметно крупнее предшественников. На этот раз кондиционеры подключили в обход реле напряжения, но через семисторный стабилизатор напряжения мощностью 15кВт.
Три месяца все работало нормально, температура в помещении держалась в районе 20-21С. Внешние блоки отключались не часто, 4-6 раз в час на 2-5 мин. Сейчас, когда температура на улице упала до 10-15С начались проблемы. Возможно это и не взаимосвязано, а просто так совпало.
Проблема заключается в следующем: внутри помещения - внутр. блок в режиме холод работает как раньше, вентилятор крутит, но не холодит, снаружи - компрессор работает, вентилятор не крутит. Потом происходит щелчок/хлопок компрессора и он выключается. После нескольких таких запусков система уходит в аварию. Сегодня пробовали определить причину по кодам ошибок.
С помощью пульта через Cancel зашли в меню, перелистываем ошибки, но внутренний блок молчит и вообще не подает никаких звуковых сигналов. Аналогичным образом себя ведет и второй кондиционер. За сутки с каждым из них такая аварийная остановка может случиться 1-3 раза. До сих пор проблему не определили. На словах объяснил ситуацию установщикам (они же занимаются ремонтом) - ничего внятного не сказали.
Прошу совета у опытных пользователей сплит-систем. Спасибо)


      Ответить на сообщение Ответить с цитатой  

Re: Необычная проблема Daikin
СообщениеДобавлено: 03 окт 2017, 11:23 
Не в сети
Администратор
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 24 ноя 2009, 15:22
Сообщения: 2802
eeИзначально для серверной с высоким теплообменом нужно рассматривать системы RR (FAQ71B/RR71BV/W), Вы в свою очередь сделали большую ошибку сделав замену на FTYN80JXV1/RQ71CXV1, т.к. наружный блок с тепловым насосом совершенно не нужен в серверной.
Из-за высокого теплопритока в серверной, система не справляясь начинает работать на износ (может начинать подгорать обмотка в компрессоре и т.д.)....отсюда и начало Вашей эпопеи.

несколько вопросов:
(банальный)....доработаны ли системы низкотемпературным комплектом?, если да, то кем (дистрибьютором или монтажной организацией)
Производилась ли замена межблочных коммуникаций ?. т.к. трубы у предыдущей системы 1\4 5\8, у новой 3\8 5\8 (если 5\8 оставлялась, то производились ли: тест масла и установка фильтра осушителя?)
Когда производите диагностику с пульта управления, на внутреннем блоке кондиционера мигает зеленый индикатор? (мигает индикатор и жалюзи закрыты)

_________________
Скорая помощь Вашему климату.


      Ответить на сообщение Ответить с цитатой  

Re: Необычная проблема Daikin
СообщениеДобавлено: 25 окт 2017, 19:42 
Не в сети

Зарегистрирован: 01 окт 2017, 09:32
Сообщения: 6
eeДобрый день. Отписываюсь. Проблему решили. На осмотр приехал мастер, сообщил, что причина в плате внутреннего блока - при запуске компрессора не стартовал вентилятор и внешний блок вырубался. Сняли плату, взяли на диагностику, ремонт. За неделю сделали, электронщик заменил какую-то микросхему. Уже неделю кондиционер работает без проблем.

отвечаю на вопросы
(банальный)....доработаны ли системы низкотемпературным комплектом?, если да, то кем (дистрибьютором или монтажной организацией) - нет, зимние комплекты изначально не ставили, поскольку в серверной также присутствует приточно-вытяжная вентиляция с фильтрами, при понижении температуры на улице до +5С - кондиционеры выключаются и включается вентиляция.

Производилась ли замена межблочных коммуникаций ?. т.к. трубы у предыдущей системы 1\4 5\8, у новой 3\8 5\8 (если 5\8 оставлялась, то производились ли: тест масла и установка фильтра осушителя?) - да, трубки меняли при замене, насчет теста масла и фильтра - не в курсе.

Когда производите диагностику с пульта управления, на внутреннем блоке кондиционера мигает зеленый индикатор? (мигает индикатор и жалюзи закрыты) - затрудняюсь ответить, человек, который проверял - забыл :ne_vi_del:


      Ответить на сообщение Ответить с цитатой  

Re: Необычная проблема Daikin
СообщениеДобавлено: 26 окт 2017, 13:21 
Не в сети
Администратор
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 24 ноя 2009, 15:22
Сообщения: 2802
eeРемонт произвели по гарантии?
По гарантии никакие перепайки плат не допускаются, только замена платы целиком.
Какой вентилятор не работал - внутреннего блока?
Очень странно "электронщик заменил какую-то микросхему" похоже на какой-то "развод"! (совершенно ничего не обосновано)
У Вас письменное заключение есть?

_________________
Скорая помощь Вашему климату.


      Ответить на сообщение Ответить с цитатой  

Re: Необычная проблема Daikin
СообщениеДобавлено: 08 май 2018, 09:44 
Не в сети

Зарегистрирован: 01 окт 2017, 09:32
Сообщения: 6
eeДобрый день. Давно не был на форуме. Отвечаю

AirFull писал(а):
Ремонт произвели по гарантии?
По гарантии никакие перепайки плат не допускаются, только замена платы целиком.
- Нет, ремонт делала фирма-установщик.
AirFull писал(а):
Какой вентилятор не работал - внутреннего блока?
- Не запускался вентилятор внешнего блока, заводился компрессор, а потом с шумом останавливался.
AirFull писал(а):
Очень странно "электронщик заменил какую-то микросхему" похоже на какой-то "развод"! (совершенно ничего не обосновано)
У Вас письменное заключение есть?

Абсолютно с Вами согласен, но со времени "ремонта" все работает пока что без нареканий.
Потом я связывался с продавцом кондиционеров, для них эта история также показалась "мутной", их предположение поломки - изначально установщики перепутали реле, т.е. компрессор подключили к контактам вентилятора, а вентилятор - к контактам компрессора. Поскольку нагрузка компрессора большая, пусковые токи и т.д., вот он и вывел из строя реле запуска.
Причина, по которой я не отправлял по гарантии - фирма-продавец находится в 400 км от нас, их специалист так далеко не поедет. Как диагностировать самому поломку, что им отправлять - плату, блок целиком? Кто это будет снимать? Плату, допустим, я и сам смог бы демонтировать, но если бы знать, что проблема только в ней. Поэтому и обратился с поломкой в фирму-установщик.
Кстати, ремонт обошелся примерно 40 дол.


      Ответить на сообщение Ответить с цитатой  

Re: Необычная проблема Daikin
СообщениеДобавлено: 13 май 2018, 12:07 
Не в сети

Зарегистрирован: 01 окт 2017, 09:32
Сообщения: 6
eeНу вот, такая же участь настигла второй кондиционер:
- при работе не включается вентилятор снаружи и компрессор вырубается
- при включении вилки в розетку (не с пульта) вместо обычного тока 10-11А берет в районе 20А

Позвонили продавцу, назвал несколько возможных причин:
- конденсатор двигателя
- неполадка в проводе, соединяющего внешн-внутр блоки.
- сказал проверить контакты, все ли зажато

Позвонили установщикам, те сделали предположение, что "накрылась" плата. Но это не точно :)

Будем разбираться. После второго за год, вышедшего из строя Дайкина, который по факту не отраболал и сезона, начинаю сомневаться в надежности марки ) или установщики косячат или кондеи проблемные. А то ведь покупал их по рекомендациям специалистов как самые надежные для серверных.

В то время у друга два купер-енд-хантера работают второй сезон без проблем.


      Ответить на сообщение Ответить с цитатой  

Re: Необычная проблема Daikin
СообщениеДобавлено: 15 май 2018, 10:13 
Не в сети
Администратор
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 24 ноя 2009, 15:22
Сообщения: 2802
eeВы уверены, что в системе нет утечки или переизбытка хладагента?, исходя из чего могут подгорать обмотки компрессора, межвитковое замыкание и КЗ - показатель повышенного потребления.
В данном случае похоже на косяки монтажников, перечислять огрехи смысла нет, т.к. их великое множество и нужно перебирать все решения по очереди.

Вам нужно проверить систему на показания ошибки посредством пульта.
Рекомендуем Вас позвонить на горячую линию по телефону, указанному на гарантийном талоне и объяснить ситуацию.

_________________
Скорая помощь Вашему климату.


      Ответить на сообщение Ответить с цитатой  

Re: Необычная проблема Daikin
СообщениеДобавлено: 17 май 2018, 13:45 
Не в сети

Зарегистрирован: 01 окт 2017, 09:32
Сообщения: 6
eeДобрый день. Мы позвонили по гарантии, объяснили что и как, говорят, что наш случай с двумя кондиционерами - первый за несколько лет продаж кондиционеров Дайкин. Ждем новую плату управления. Свою отправим на диагностику


      Ответить на сообщение Ответить с цитатой  

Re: Необычная проблема Daikin
СообщениеДобавлено: 25 июн 2019, 23:37 
Не в сети

Зарегистрирован: 25 июн 2019, 23:35
Сообщения: 2
eeМожет быть такая ошибка свидетельствует о нехватке фреона в системе? У нас было очень похожее.


      Ответить на сообщение Ответить с цитатой  

Re: Необычная проблема Daikin
СообщениеДобавлено: 09 июл 2019, 10:50 
Не в сети

Зарегистрирован: 09 июл 2019, 10:46
Сообщения: 5
eeДобрый день!
Daikin RQ71B8V3B (серверная), ошибки E3,E4,J2

Небольшая серверная (метров 30 кв.), установлено 2 кондиционера Daikin RQ71B8V3B.
Пашут непрерывно где-то с 2008 года (зимний комплект установлен).
Года три назад (~2016-2017) начал сначала один выходить на ошибку, потом и другой.
На одном выскакивают коды: E4 (низкое давление) и J2 (трансформатор тока), на другом: E3 (высокое давление). Сначала очень редко (раз в месяц или два), потом чаще.
Год назад перезаправили оба (имеющиеся у нас в городе мастера видимо других методов ремонта не знают, кроме еще поменять аппарат) - в общем ничего не дало, может пару недель ошибки реже выскакивали, но это из-за погоды могло быть.
На выходе внутренних блоков до последней поры воздух шел достаточно холодный (мастера, что обслуживали, удивлялись насколько хорошо охлаждает).

Сейчас один аппарат (где ошибка E3) сбоит проработав несколько минут. Другой может проработать полдня, может несколько минут, редко несколько дней. Зависимость от внешней температуры на улице не понятна, бывает и в холод сбоит, бывает в жару работает.

Сейчас субъективно оба холодить стали хуже, но возможно из-за того, что температура в помещении высокая (около 28 гр). Еще заметил, что дренажные трубки на улице сухие, хотя с соседних бытовых кондиционеров капает довольно активно. При этом в серверное подтеканий никогда не было, при обслуживании внутренних блоков мастера говорили, что там все чисто и сухо.

Внешний блок (где ошибки E4 и J2) открывали своими силами, снимали плату и трансформатор тока. Плата и трансформатор тока в идеальном состоянии (внешне, что смогли прозвонить на плате - исправно).

Вентиляторы внешних блоков запускаются.

Еще получили совет насчет проверить качество электропитания. Обнаружили в щитке обуглившуюся нулевую клемму - устранили, заменили автоматы на нормальные (были ИЭК - грелись) - ничего не поменялось.

Помогите пожалуйста со следующими вопросами:

1 Любые мысли по поводу как проверить и починить не являясь специалистами в кондиционерах (зато есть электронщики)?
2 Как сделать по первому вопросу с помощью специализированных фирм, но под нашим руководством - у них спецов явно нет, зато есть инструмент и материалы?
3 Стоит ли мыть внешние блоки? На форумах многим советуют, но к положительному результату не приводит.
4 Стоит ли пытаться вообще реанимировать, вроде на такие аппараты срок службы 15 лет, т.е. могли бы еще работать и работать?
5 Нет ли в продаже совместимых с нашими аппаратами внешних блоков Daikin, заменить только их?
6 Какие на сегодняшний день в продаже модели для серверных: такого же уровня и начального уровня, но специально для серверных (у Daikin были такие серии, но сняты с производства)?
7 Есть какие-нибудь минусы использования приточно-вытяжной вентиляции в серверной в холодное время года?


      Ответить на сообщение Ответить с цитатой  

Re: Необычная проблема Daikin
СообщениеДобавлено: 09 июл 2019, 15:40 
Не в сети
Администратор
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 24 ноя 2009, 15:22
Сообщения: 2802
eeТеплообменники блоков, тем более в серверной, должны всегда быть чистыми и мыться с разбором для извлечения пыли между теплообменниками!
Делайте тесты компрессорного масла, похоже на уставшие моторы.
Для серверных не стоит использовать кондиционеры с тепловым насосом.
Минусы приточно-вытяжной вентиляции в серверной в холодное время года это затраты на обогрев переохлажденного воздуха или большая влажность, если не используете обогрев.

_________________
Скорая помощь Вашему климату.


      Ответить на сообщение Ответить с цитатой  

Re: Необычная проблема Daikin
СообщениеДобавлено: 09 июл 2019, 16:05 
Не в сети

Зарегистрирован: 09 июл 2019, 10:46
Сообщения: 5
eeСпасибо!
Посоветуйте пожалуйста модели кондиционеров для серверной. В более ранних сообщениях обсуждались модели, но они уже сняты с производства.


      Ответить на сообщение Ответить с цитатой  

Re: Необычная проблема Daikin
СообщениеДобавлено: 09 июл 2019, 18:35 
Не в сети
Администратор
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 24 ноя 2009, 15:22
Сообщения: 2802
eeИз Dakin серия RR-B

_________________
Скорая помощь Вашему климату.


      Ответить на сообщение Ответить с цитатой  

Показать сообщения за:  Поле сортировки  
 [ Сообщений: 64 ]  На страницу 1, 2, 3  След.

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Он-лайн поситетели климатического форума "Вдохновение"

Сейчас форум AirFull просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Перейти: