ee
Алекс писал(а):
Поставил себе кондиционер данной модели прошлой осенью и с тех пор небыло возможности его проверить. Сейчас когда включил его, он совсем не охлаждает воздух. При этом внешний блок включается и работает. Внутренний блок тоже включается но работает как "вентилятор". Стоит режим "снежинка", фильт чистый. Что может быть не так?
Спасибо за помощь.
Приносим свои извинения за поздний ответ по техническим обстоятельствам.
Пожалуйста уточните кто устанавливал сплит-систему и была ли проверка запуска специалистами?
затем
1 включите кондиционер на режим обогрева на максимальную температуру и максимальный режим скорости вращения внутреннего вентиляционного барабана - через несколько минут (5-15) должен пойти тёплый воздух, и прогнать его в данном режиме 5-10 мин
если воздух исключительно холодный, (при работающем компрессорном блоке) - недостаток фреона
далее
2 переключаете в режим охлаждения на максимальную температуру и максимальный режим скорости вращения внутреннего вентиляционного барабана (если был тёплый воздух в режиме обогрева, то холодный обязательно появится)