eeЧудеса....
В Вашем случае
первая ошибка - это изгиб шланга для слива конденсата, он должен входить с сифон непосредственно под уклоном (без гидрозатворов и гидро-воздушных пробок) не прикасаясь к поверхности воды в сифоне, т.е. капельным образом.
Вторая ошибка - трубка слива конденсата, скорее всего у Вас утоплена в чудо-сифон.
Третье, излишняя герметичность верха сифона может привести к противодавлению и образованию воздушной пробке (ведь отверстие у раковины Вы не герметизируете), т.е. резьбовое кольцо идущее вверх должно быть слегка увеличено в высоту.
На заметку, при отсутствии в сифоне воды и благодаря давлению из общей канализации, у Вас может не только не утилизироваться конденсат (в отдельных случаях - редко), но и поступать неприятный запах.
Ну и к сведению, обратите внимание на
капельные воронки HL для кондиционеровHL136.2сифон для кондиционеров с высотой водяного затвора 140-320мм, с прозрачным патрубком для визуального контроля гидрозатвора, с возможностью подключения стиральной или посудомоечной машины, со струйным обратным клапаном для подпитки гидрозатвора водой, с конусной гайкой 6/4" и горизонтальным выпуском DN 40
==================================
HL136.3сифон для кондиционеров с механическим запахозапирающим устройством не пропускающим запах из канализации при высыхании воды в гидрозатворе, с прочисткой-грязесборником, с поворотным шарниром, с резьбовым подсоединением 5/4" и горизонтальным выпуском DN 40
==================================
HL136Nсифон для кондиционеров с уплотнительной гайкой 5/4", с гидрозатвором 60мм, с механическим запахозапирающим устройством не пропускающим запах из канализации при высыхании воды в гидрозатворе, с прочисткой-грязесборником, с горизонтальным выпуском DN 40. Соединение вертикальное или горизонтальное (DN 32 - обжимное соединение) или d 12 - 18 мм для гладких штуцеров
==================================
HL138встроенный сифон для сброса дренажа от кондиционеров, вертикальный, DN 32, приёмное отверстие 20 - 32мм, с гидрозатвором 50мм и механическим запахозапирающим устройством не пропускающим запах из канализации при высыхании воды в гидрозатворе, с декоративной крышкой из ABS и строительной заглушкой, прикреплённой к корпусу сифона. Минимальная глубина монтажа 60мм
==================================
HL20капельная воронка для возможности приема воды с разрывом струи, с резьбой 6/4" и крепежным фиксатором
==================================
HL21капельная воронка для сброса конденсата от кондиционеров с разрывом струи, с водяным затвором 60 мм и добавочным запахозапирающим устройством, вступающим в действие на фазе высыхания, DN 32
==================================