Охлаждения серверной комнаты
Автор |
Сообщение |
AngelFR13
|
Добавлено: 15 дек 2011, 23:25 |
|
Зарегистрирован: 15 дек 2011, 21:34 Сообщения: 2
|
eeС помощью какого кондиционера можно попробывать организовать охлаждение большого помещения, где постоянно без перебоев работает компьютерный сервер, чувствительный к перегреву? Насчет финансового плана, то сдесь абсолютно нет ограничений, готовы купить даже кондиционеры Daikin!!!
|
|
|
|
Re: Охлаждения серверной комнаты
dm1try
|
Добавлено: 22 фев 2012, 23:10 |
|
Зарегистрирован: 15 янв 2012, 15:16 Сообщения: 56 Откуда: Харьков
|
eeПочему "лучше" сплит-системы? Объясните, пожалуйста.
|
|
|
|
Re: Охлаждения серверной комнаты
AirFull
|
Добавлено: 24 фев 2012, 12:18 |
|
|
Администратор |
|
Зарегистрирован: 24 ноя 2009, 15:22 Сообщения: 2802
|
eeОписывалось уже множество раз ! Для круглогодичного и круглосуточного использования кондиционера в серверной, 1 компрессор должен обеспечивать работу 1 внутреннего блока, а не 2 или 3. Иначе износ сплит-системы будет в несколько раз быстрее, чем обычно, т.к. кондиционеры работают круглосуточно!
_________________ Скорая помощь Вашему климату.
|
|
|
|
Re: Охлаждения серверной комнаты
dm1try
|
Добавлено: 24 фев 2012, 20:51 |
|
Зарегистрирован: 15 янв 2012, 15:16 Сообщения: 56 Откуда: Харьков
|
eeСпасибо, я понял. Я честно говоря и не думал о том, что кондиционер будет работать постоянно, т.е. он будет поддерживать не строго одну и ту же температуру, а просто поддерживать нестрогий диапазон температур между +15 и +25 градусами. Я присмотрел модель Daikin FFQ50B. Подойдёт для серверной? Мне желательна модель с повышенной износоустойчивостью (она же будет работать круглосуточно). Я надеюсь, этот кондиционер расположить над стойкой с серверами, чтобы холодный воздух, опускаясь с потолка, охлаждал оборудование, расположенное в стойке.
|
|
|
|
Re: Охлаждения серверной комнаты
AirFull
|
Добавлено: 24 фев 2012, 21:12 |
|
|
Администратор |
|
Зарегистрирован: 24 ноя 2009, 15:22 Сообщения: 2802
|
eeКондиционер будет поддерживать строго выставленную температуру на пульте. Смысл располагать кондиционер строго над серверами не вижу, т.к. над стойками обычно монтируются кулеры выдува, а выставленная температура и так обеспечит необходимый режим серверов. Прямое попадание холодного потока воздуха сможет создать конденсат при столкновении с потоком тёплого, поэтому воздухообмен лучше обеспечивать со стороны.
_________________ Скорая помощь Вашему климату.
|
|
|
|
Re: Охлаждения серверной комнаты
dm1try
|
Добавлено: 25 фев 2012, 01:29 |
|
Зарегистрирован: 15 янв 2012, 15:16 Сообщения: 56 Откуда: Харьков
|
eeЭто было бы (влага) крайне нежелательным, конденсация влаги в серверной. Может ещё включать кондиционер в режим "осушителя"?
|
|
|
|
Re: Охлаждения серверной комнаты
AirFull
|
Добавлено: 27 фев 2012, 11:55 |
|
|
Администратор |
|
Зарегистрирован: 24 ноя 2009, 15:22 Сообщения: 2802
|
eeКондиционер, работая в режиме охлаждения, как раз и производит осушение. Вы так и не поняли сути: при столкновении тёплого и холодного воздуха образуется влага, поэтому и рекомендуется производить охлаждение помещения (серверов) в постоянном режиме при температуре 18С
_________________ Скорая помощь Вашему климату.
|
|
|
|
Re: Охлаждения серверной комнаты
dm1try
|
Добавлено: 28 фев 2012, 04:20 |
|
Зарегистрирован: 15 янв 2012, 15:16 Сообщения: 56 Откуда: Харьков
|
ee AirFull писал(а): Кондиционер работая в режиме охлаждения как раз и производит осушение. Т.е. чем ниже температура воздуха - тем суше в помещении. AirFull писал(а): при столкновении тёплого и холодного воздуха образуется влага Спасибо, теперь я понял. Теперь главное, выбрать подходящую модель кондиционера.
|
|
|
|
Re: Охлаждения серверной комнаты
Vanya
|
Добавлено: 04 мар 2016, 12:16 |
|
Зарегистрирован: 03 мар 2016, 11:42 Сообщения: 7
|
eeИмеется основной кондиционер, но для подстраховки установлен дополнительный. Требуется сделать так, чтобы в случае поломки первого, второй включался автоматически. В идеале бы еще получать информацию на телефон, о поломке основного.
|
|
|
|
Re: Охлаждения серверной комнаты
AirFull
|
Добавлено: 04 мар 2016, 15:19 |
|
|
Администратор |
|
Зарегистрирован: 24 ноя 2009, 15:22 Сообщения: 2802
|
eeВ Вашем случае необходимо установить блок ротации для попеременного управления сплит-системами с возможность мониторинга через ПК, а через определенные сервисы, сможете настроить передачу информации на телефон. Вкратце сможете ознакомиться в статье: Кондиционеры для серверной
_________________ Скорая помощь Вашему климату.
|
|
|
|
Re: Охлаждения серверной комнаты
Nort
|
Добавлено: 10 мар 2016, 12:09 |
|
Зарегистрирован: 28 фев 2016, 11:20 Сообщения: 6
|
eeУ меня стоит обычный кондиционер и я вот задумался, а кондиционеры какие минусовые перепады способны выдерживать?
|
|
|
|
Re: Охлаждения серверной комнаты
AirFull
|
Добавлено: 10 мар 2016, 17:09 |
|
|
Администратор |
|
Зарегистрирован: 24 ноя 2009, 15:22 Сообщения: 2802
|
eeВ характеристиках как правило указываются разрез температур, но при установке дополнительных опций регулятора давления конденсации с обогревом картера компрессора, данный предел увеличивается до -40С с потерей мощности до 40%
_________________ Скорая помощь Вашему климату.
|
|
|
|
Re: Охлаждения серверной комнаты
Nort
|
Добавлено: 13 мар 2016, 18:58 |
|
Зарегистрирован: 28 фев 2016, 11:20 Сообщения: 6
|
eeПотеря мощности до 40 процентов конечно высока, но ничего не поделаешь, нужна работоспособная система при минусовой температуре!
|
|
|
|
Re: Охлаждения серверной комнаты
Lebed
|
Добавлено: 10 апр 2016, 16:39 |
|
Зарегистрирован: 30 мар 2016, 12:02 Сообщения: 10
|
eeПодскажите, для компьютерного класса, нам нужно искать в том же сегменте, что и кондиционеры для серверной?
|
|
|
|
Re: Охлаждения серверной комнаты
AirFull
|
Добавлено: 17 апр 2016, 15:33 |
|
|
Администратор |
|
Зарегистрирован: 24 ноя 2009, 15:22 Сообщения: 2802
|
eeЕсли необходимо поглотить теплопритоки круглый год, то Вам также необходим кондиционер с зимним пакетом.
_________________ Скорая помощь Вашему климату.
|
|
|
|
Re: Охлаждение серверной комнаты
MaratNI
|
Добавлено: 20 май 2016, 00:06 |
|
Зарегистрирован: 19 май 2016, 23:25 Сообщения: 3 Откуда: Ижевск
|
eeВо всех нормальных серверных стоят либо Daikin либо Mitsubishi. Серверная - это самая сложная для кондиционера задача, потому что работает круглый год без перерыва. Зимой ему придется работать на охлаждение, с установленным зимним комплектом. А это, что называется, работа на износ. Обычный кондиционер бюджетный загнется очень быстро. Поэтому в серверные надо ставить только неубиваемую технику максимальной надежности.
|
|
|
|
Re: Охлаждение серверной комнаты
Макс
|
Добавлено: 10 июл 2017, 18:01 |
|
Зарегистрирован: 10 июл 2017, 17:55 Сообщения: 1
|
eeПодскажите пожалуйста, в комнате стоит 2 кондиционера общей мощностью 15 кв. Они должны круглосуточно охлаждать компьютерное оборудование так-же с мощностью 15 кв, работают они без остановки (они не могут остудить комнату и выключится, а работают без перестанку), хотелось бы узнать выдержат ли они хотя бы месяцев 5 такой работы. В холодную погоду они эксплуатироваться не будут
|
|
|
|
Re: Охлаждение серверной комнаты
AirFull
|
Добавлено: 14 июл 2017, 13:26 |
|
|
Администратор |
|
Зарегистрирован: 24 ноя 2009, 15:22 Сообщения: 2802
|
eeВ Вашем случае оборудование подобрано по максимальному пределу (без запаса мощности), тем самым происходит полная выработка ресурса кондиционеров. ...также не стоит забывать, что компрессор системы может отключаться при достижении заданной температуры, но при этом внутренний блок кондиционера будет продолжать работать в режиме вентиляции.
_________________ Скорая помощь Вашему климату.
|
|
|
|
Re: Охлаждения серверной комнаты
ABV
|
Добавлено: 08 май 2018, 10:06 |
|
Зарегистрирован: 01 окт 2017, 09:32 Сообщения: 6
|
eeПодскажите, насколько целесообразно использование инвертера в серверной с большим теплопритоком?
Один специалист говорит - ставь с запасом по холоду и все будет ОК + экономия электроэнергии до 40% Другой - ставь on/off - чем проще будет система, тем лучше.
|
|
|
|
Re: Охлаждения серверной комнаты
AirFull
|
Добавлено: 08 май 2018, 22:13 |
|
|
Администратор |
|
Зарегистрирован: 24 ноя 2009, 15:22 Сообщения: 2802
|
eeНужно понимать насколько большой теплоприток, т.к. на текущий момент есть бренды, которые стали дорабатывать инвертерные кондиционеры низкотемпературным комплектом, например Daikin - FTXS давненько, бюджетные FTXB - только сейчас. Исходя из вышесказанного можно использовать для серверных и инвертора, т.к. экономия электропитания на лицо. По поводу ресурса компрессора спорный момент - "палка о двух концах": инвертер способен снижать мощность и работать постоянно, неинвертер (стало модно называть ON OFF) включается-выключается на одной мощности. НО если планируете использовать систему резервирования, то скорее всего интереснее будет инвертер!
Если рассматривать из ситуации комплектации системы без 4-х ходового клапана (работа только на охлаждение), то конечно, чем система проще тем надежнее!!!
_________________ Скорая помощь Вашему климату.
|
|
|
|
Он-лайн поситетели климатического форума "Вдохновение"