Проблема с кондиционером
Автор Сообщение
СообщениеДобавлено: 01 авг 2012, 10:44 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 20 июл 2012, 22:29
Сообщения: 67
eeУ сестры проблема с кондиционером.
Установили в мае кондиционер LG S07PK .
У нас северная сторона и была нормальная погода, поэтому использовался он достаточно редко, но свою функцию выполнял очень хорошо.
Вчера включили его как обычно, охладили комнату, выключили.
Потом пошли гулять.
Вечером вернулись, включили, а через через некоторое время, не почувствовав прохлады, обратили внимание на него, оказывается из кондиционера шел теплый воздух. Проверили настройки, температуру, выключили в итоге. Проверили фильтры -чистые. Сегодня та же история. В чем может быть проблема?

_________________
Вызов - это шаг навстречу борьбе за лучшее...


      Ответить на сообщение Ответить с цитатой  

Re: Проблема с кондиционером
СообщениеДобавлено: 19 июн 2019, 21:43 
Не в сети

Зарегистрирован: 11 июн 2019, 22:33
Сообщения: 2
ee
AirFull писал(а):
_dimond писал(а):
Дорогие форумчане. Проблема в следующем - не меняются обороты внутреннего блока
Упала производительность сплит системы. При этом если включен компрессор (температура воздуха выше выставленной на пульте) обороты крыльчатки внутреннего блока не меняются при попытке их регулировать с пульта. Если компрессор не работает (температура воздуха ниже установленной или включен режим вентиляции), то обороты регулируются в штатном режиме. Подскажите где копать

Проверяйте чистоту теплообменников, фильтров.
Замерьте температуру воздушного потока на выходе из внутреннего блока, возможен недостаток хладагента.

А как недостаток хладагента связан с падением оборотов внутреннего блока? все чисто по кругу.


      Ответить на сообщение Ответить с цитатой  

Re: Проблема с кондиционером
СообщениеДобавлено: 19 июн 2019, 22:30 
Не в сети
Администратор
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 24 ноя 2009, 15:22
Сообщения: 2802
eeОптимизация воздухообмена

_________________
Скорая помощь Вашему климату.


      Ответить на сообщение Ответить с цитатой  

Re: Проблема с кондиционером
СообщениеДобавлено: 21 июн 2019, 13:28 
Не в сети

Зарегистрирован: 21 июн 2019, 13:24
Сообщения: 1
eeНаверное вам лучше вызвать мастера для полной диагностики


      Ответить на сообщение Ответить с цитатой  

Re: Проблема с кондиционером
СообщениеДобавлено: 24 июн 2019, 21:37 
Не в сети

Зарегистрирован: 24 июн 2019, 21:28
Сообщения: 1
eeДобрый вечер!

Купили новую Сплит-систему BALLU BSVP-18HN1 для охлаждения серверной. Находится на солнечной стороне! Общее потребление 6 серваков 6кВт!
Кондиционер вообще не справляется с поставленной ему задачей)))!!! Температура воздуха внутри помещения +32 градуса!
Почему так? Помогите разобраться!


      Ответить на сообщение Ответить с цитатой  

Re: Проблема с кондиционером
СообщениеДобавлено: 25 июн 2019, 09:36 
Не в сети
Администратор
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 24 ноя 2009, 15:22
Сообщения: 2802
eeВо первых, рабочий диапазон наружных температур в режиме охлаждения для данного кондиционера - мин. +18° С, макс. +43° С, когда блок на солнце при +30° С может нагреваться и до +50° С
Во вторых, для потребления серверов в 6 кВт + помещение, нужно рассматривать минимум 9-10 кВт холодопроизводительности, т.е. банально не хватает мощности.

_________________
Скорая помощь Вашему климату.


      Ответить на сообщение Ответить с цитатой  

Re: Проблема с кондиционером
СообщениеДобавлено: 12 июл 2019, 18:06 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 12 июл 2019, 17:45
Сообщения: 2
Откуда: Россия, Омск
eeпроблема с пультом от Ballu BSLI-07HN1/EE/EU

Здравствуйте! Возникла проблема с пультом после установки времени на пульте ду, и последующей регулировке температуры подачи воздуха на дисплее пульта ду загорается индикатор режима I FEEL, после чего кондиционер не реагирует на переключение режимов работы и изменения температуры с помощью пульта ду, сбивается установленное время. По истечению 5-10 минут, кондиционером возможно управлять , но после установки вновь времени, все начинается заново
Изображение Изображение
Я думаю, что срабатывает какое - то ограничение количества нажатий на пульт, но в иструкции об этом ничего не сказано. Кто сталкивался с похожей проблемой?
Спасибо


      Ответить на сообщение Ответить с цитатой  

Re: Проблема с кондиционером
СообщениеДобавлено: 13 июл 2019, 09:12 
Не в сети
Администратор
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 24 ноя 2009, 15:22
Сообщения: 2802
eeОбращайтесь по гарантии или разбирайте, ищите между кнопочной накладкой и платой влагу...

_________________
Скорая помощь Вашему климату.


      Ответить на сообщение Ответить с цитатой  

Re: Проблема с кондиционером
СообщениеДобавлено: 13 июл 2019, 15:54 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 12 июл 2019, 17:45
Сообщения: 2
Откуда: Россия, Омск
eeА откуда там взяться влаге, я с ним в бассейн не нырял. Может дело в элементах питания, которые шли в комплекте (может быть они плохого качества или сели уже)


      Ответить на сообщение Ответить с цитатой  

Re: Проблема с кондиционером
СообщениеДобавлено: 14 июл 2019, 22:42 
Не в сети
Администратор
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 24 ноя 2009, 15:22
Сообщения: 2802
eeПото-жировые выделения подушечек пальцев проникают вокруг резиново-кнопочной накладки, проблема возникает ровно как и на любых пультах!
Либо, брак пайки.

_________________
Скорая помощь Вашему климату.


      Ответить на сообщение Ответить с цитатой  

Re: Проблема с кондиционером
СообщениеДобавлено: 27 июл 2019, 11:11 
Не в сети

Зарегистрирован: 27 июл 2019, 10:32
Сообщения: 1
eeдайкин.кассетный.ff050b8v1b
Потолочники стоят последовательно.
Последний работает нормально.
На первых двух даже индикации нет,питание приходит.
Платы уже переставляли и внутритчку новую кинули.
Проблема осталась.
Может быть подскажите в чем беда?


      Ответить на сообщение Ответить с цитатой  

Re: Проблема с кондиционером
СообщениеДобавлено: 29 июл 2019, 18:41 
Не в сети
Администратор
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 24 ноя 2009, 15:22
Сообщения: 2802
eeЕсли не включается и нет индикации, смотрите плату управления.
Если включается и нет индикации, тестируйте на ошибку через пульт.

_________________
Скорая помощь Вашему климату.


      Ответить на сообщение Ответить с цитатой  

Re: Проблема с кондиционером
СообщениеДобавлено: 23 авг 2019, 16:25 
Не в сети

Зарегистрирован: 23 авг 2019, 15:59
Сообщения: 1
eeСбой в работе сплит системы Ballu при замене батареек
Кто знает или может сталкивался со следующей проблемой..сплит система Ballu BSLI-12HN1 (Eco Edge)все лето работал без замечаний,а после замены батареек произошел «сбой» работы сплита! При включении на охлаждение и выставлении тех же настроек, что и были в течение всего лета на пульте , он работает в нормальном режиме,но через пару часов просто переходит на режим вентилятора...пока не выключишь и заново не включишь,сплит работает на вентиляторе!! Хоть это ночной режим,хоть охлаждение,через пару часов просто перестаёт дуть холодом...и это систематически повторяется при каждом включении!
Складывается впечатление,что при замене батареек были возвращены какие-то базовые настройки!но что конкретно и как оно работает,неизвестно..))
Может кто-то сталкивался?!


      Ответить на сообщение Ответить с цитатой  

Re: Проблема с кондиционером
СообщениеДобавлено: 27 авг 2019, 10:52 
Не в сети
Администратор
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 24 ноя 2009, 15:22
Сообщения: 2802
eeНа какую температуру ставите? Вы не думали, что кондиционер банально достигает заданную температуру...
например: при активной функции iFeel, активируется температурный датчик в пульте ДУ

_________________
Скорая помощь Вашему климату.


      Ответить на сообщение Ответить с цитатой  

Re: Проблема с кондиционером
СообщениеДобавлено: 02 окт 2019, 15:23 
Не в сети

Зарегистрирован: 25 июн 2019, 23:35
Сообщения: 2
eeУ нас их спецы добавили фреона в систему, и кондиционер заработал, как до поломки


      Ответить на сообщение Ответить с цитатой  

Re: Проблема с кондиционером
СообщениеДобавлено: 04 июн 2020, 18:06 
Не в сети

Зарегистрирован: 04 июн 2020, 18:01
Сообщения: 1
eeЗдравствуйте подскажите пожалуйста кто знает Ошибка d 1 на vrv системе гри заранее спасибо


      Ответить на сообщение Ответить с цитатой  

Re: Проблема с кондиционером
СообщениеДобавлено: 22 июн 2021, 21:51 
Не в сети

Зарегистрирован: 22 июн 2021, 21:42
Сообщения: 1
eeДобрый день.

Внешний блок- Mitsubishi MXZ-3c54VA, в помещении два внутренних блока- msz-fd35VA. Кондиционеры функционировали лет 7 без проблем. Помещение 68,5 кв.м.

Проблема следующая: сначала начало выбивать пробки при включении любого из внутренних блоков (сразу, либо через 1-3 мин), при этом в квартире выбивало автоматы выведенные под внутр блоки и одновременно выбивало в щитке на этаже. Вчера приехали кондиционерщики, обслужили блоки, залили фреон, вроде всё работало нормально, сказали, что проблема была в низком уровне фреона. Сегодня опять выбило пробки при включении, а далее при включении начал мигать индикатор POWER на обоих внутренних блоков.

В чём может быть проблема? Мог ли выйти из строя компрессор? Помогите.

Спасибо!


      Ответить на сообщение Ответить с цитатой  

Re: Проблема с кондиционером
СообщениеДобавлено: 29 июл 2021, 12:02 
Не в сети
Администратор
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 24 ноя 2009, 15:22
Сообщения: 2802
ee
vellex писал(а):
Добрый день.

Внешний блок- Mitsubishi MXZ-3c54VA, в помещении два внутренних блока- msz-fd35VA. Кондиционеры функционировали лет 7 без проблем. Помещение 68,5 кв.м.

Проблема следующая: сначала начало выбивать пробки при включении любого из внутренних блоков (сразу, либо через 1-3 мин), при этом в квартире выбивало автоматы выведенные под внутр блоки и одновременно выбивало в щитке на этаже. Вчера приехали кондиционерщики, обслужили блоки, залили фреон, вроде всё работало нормально, сказали, что проблема была в низком уровне фреона. Сегодня опять выбило пробки при включении, а далее при включении начал мигать индикатор POWER на обоих внутренних блоков.

В чём может быть проблема? Мог ли выйти из строя компрессор? Помогите.

Спасибо!


Смотрите по таблице в мануале, на выявление проблемы, количество и периодичность мигания индикаторов
Предположительно обмотки компрессора, точная информация возможна после диагностики.

_________________
Скорая помощь Вашему климату.


      Ответить на сообщение Ответить с цитатой  

Re: Проблема с кондиционером
СообщениеДобавлено: 25 янв 2022, 01:49 
Не в сети

Зарегистрирован: 25 янв 2022, 01:46
Сообщения: 1
eeПриветствую!
Металлические щелчки у Fujitsu ASYG12LLCE
Подскажите пожалуйста в чем может быть причина таких громких металлических звуков, которые продолжаются около 5 минут?

Ссылка с записью звука:



Режим. Quite, Heating, 19 градусов Цельсия.

Пользоваться кондиционером ночью невозможно, так как он под утро будет и это даже если спишь в берушах.

Модель кондиционера: Fujitsu ASYG12LLCE

Мастер сервисного центра Fujitsu осмотрел кондиционер и сказал, что он в отличном состоянии.
Единственную информацию на этот счет нашел в Youtube ролике https://youtu.be/3B3r4Pi4pos?t=144, где демонстрируется такая же проблема именно у этой модели Fujitsu и там автор утверждает, что исправить проблему помогла заправка кондиционера правильным газом R410a, вместо бывшего там ранее R32.
Мастеру я также указал на этот ролик, но он сказал, что заправил кондиционер R32, так как это более новый газ.

Подскажите, пожалуйста, исходя из вашего опыта на основе предоставленной записи звука щелчков, в чем может быть их причина. Ведь по сути кондиционер не пригоден к использованию ночью никак из-за того, что эти щелчки будят.


      Ответить на сообщение Ответить с цитатой  

Re: Проблема с кондиционером
СообщениеДобавлено: 20 апр 2022, 12:11 
Не в сети
Администратор
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 24 ноя 2009, 15:22
Сообщения: 2802
eeОбратитесь к поставщику оборудования, таких слышимых щелчков быть не должно, даже от клапана!

_________________
Скорая помощь Вашему климату.


      Ответить на сообщение Ответить с цитатой  

Re: Проблема с кондиционером
СообщениеДобавлено: 26 июл 2022, 19:57 
Не в сети

Зарегистрирован: 26 июл 2022, 19:56
Сообщения: 1
eeЯ столкнулся с очень не стандартной проблемой, надеюсь на вашу помощь.

Сплит кондиционер Haier Tundra 3.5kw.

Кондиционер после включения работает 15мин, а потом начинает дуть комнатным воздухом.
После перезагрузки с розетки (важно - розетки) - начинает дуть холодным на протяжении всего дня - без каких-либо претензий.
На следуйщий день (или два/три дня после) цикл повторяется - включаю, жду 15мин пока перестает холодить, перезагружаю, радуюсь.

Мастера приезжали, проверяли наличие фреона, давление, ошибки и т. д - всё отлично.
Решили поменять главную плату внутренего блока со всеми датчиками - проблема осталась.

Два дня назад в отчаянии начал грешить на тройник через который сам кондиционер подключен. (хоть он и новый).
Вдруг что-то с ним или в работе через тройник в целом?
Включил в розетку на прямую и пока-что проблемы нету (но еще мало времени прошло чтобы делать выводы)

И так... Мысли? :)


      Ответить на сообщение Ответить с цитатой  

Re: Проблема с кондиционером
СообщениеДобавлено: 28 июл 2022, 21:24 
Не в сети
Администратор
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 24 ноя 2009, 15:22
Сообщения: 2802
eeПроверять от и до .... от сопротивления сети и далее

_________________
Скорая помощь Вашему климату.


      Ответить на сообщение Ответить с цитатой  

Re: Проблема с кондиционером
СообщениеДобавлено: 23 май 2024, 20:47 
Не в сети

Зарегистрирован: 23 май 2024, 15:35
Сообщения: 1
eeПроблема с кондиционером TOSHIBA RAS-10N3KV Series
Кто подскажет как решить проблему с кондиционером - не холодит и лампочки попеременно мигают - желтый/зеленый. CHEK выдает ошибку 7F


      Ответить на сообщение Ответить с цитатой  

Re: Проблема с кондиционером
СообщениеДобавлено: 30 май 2024, 16:08 
Не в сети
Администратор
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 24 ноя 2009, 15:22
Сообщения: 2802
eeF07-неправильное соединение датчика TL, неисправность датчика, неисправность внутренней платы
Все что угродно
выхода из строя температурного датчика
Загрязнение теплообменников

_________________
Скорая помощь Вашему климату.


      Ответить на сообщение Ответить с цитатой  

Re: Проблема с кондиционером
СообщениеДобавлено: 15 июл 2024, 20:39 
Не в сети

Зарегистрирован: 15 июл 2024, 20:19
Сообщения: 1
eeДобрый день!
Кондиционер Ballu, НЕинверторный, установлен в мае, работал суммарно от силы дней 20. Два дня назад вдруг потекла вода из внешнего блока, из штуцера посередине дна. Монтажники предупреждали, что на этот штуцер надо будет надеть шланг, когда буду включать на обогрев, оставили для этого пару метров шланга. Но речи про обогрев нет, сейчас как раз самое пекло, конечно же, включаю только на охлаждение. Вода идет не сплошным потоком, за день может натечь грамм 50-100. Но ведь так быть не должно? При этом из основного шланга конденсат стекает без проблем, т.е. засора или загиба нет.
В чем проблема, как устранить - подскажите, знатоки?


      Ответить на сообщение Ответить с цитатой  

Re: Проблема с кондиционером
СообщениеДобавлено: 24 июл 2024, 21:37 
Не в сети
Администратор
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 24 ноя 2009, 15:22
Сообщения: 2802
eeКондиционер работает в режиме обогрева априори!

_________________
Скорая помощь Вашему климату.


      Ответить на сообщение Ответить с цитатой  

Показать сообщения за:  Поле сортировки  
 [ Сообщений: 225 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Он-лайн поситетели климатического форума "Вдохновение"

Сейчас форум AirFull просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 15


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Перейти:  
cron