на принципиальной схеме наружного блока Daikin RXYQ28P есть линия (перед 4х ходовым клапаном) соединяющая нагнетание со всасыванием и разделяющаяся на 3 участка расскажите пожалуйста какую функцию она выполняет,
и если есть описание работы приборов автоматики на обоих циклах подскажите пожалуйста поскольку принцип я понимаю но какие именно решения там применяет дайкин найти не смог, не хочется пороть отсебятину (пишу диплом и натыкать датчиков могу, просто хотелось бы знать реальную картину)

С уважением Андрей
заранее благодарю за помощь вы мне очень помогаете :cool_cool:


      Ответить на сообщение Ответить с цитатой  

Re: вопрос о конструкции Daikin
СообщениеДобавлено: 08 фев 2012, 14:41 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 11 янв 2012, 21:59
Сообщения: 137
Откуда: Крымск
eeМмм. А если попробовать посмотреть руководство к кондиционеру... Там есть какие-то упоминания, о том, что это такое?

_________________
Surprised to see me?


      Ответить на сообщение Ответить с цитатой  

Re: вопрос о конструкции Daikin
СообщениеДобавлено: 09 фев 2012, 00:37 
Не в сети

Зарегистрирован: 06 янв 2012, 02:31
Сообщения: 10
eeповерьте я всё проверяю перед тем как задать вопрос


      Ответить на сообщение Ответить с цитатой  

Re: вопрос о конструкции Daikin
СообщениеДобавлено: 09 фев 2012, 11:42 
Не в сети
Администратор
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 24 ноя 2009, 15:22
Сообщения: 2799
ee
Андрей7 писал(а):
поверьте я всё проверяю перед тем как задать вопрос

Вы хотите уточнить роль четырёхходового клапана или участки трубопровода примыкающим к нему??

_________________
Скорая помощь Вашему климату.


      Ответить на сообщение Ответить с цитатой  

Re: вопрос о конструкции Daikin
СообщениеДобавлено: 09 фев 2012, 13:05 
Не в сети

Зарегистрирован: 06 янв 2012, 02:31
Сообщения: 10
eeучасток трубопровода который соединяет нагнетание со всасыванием разделяясь на три линии входящие в одну трубу и имеет электронный клапан не могу понять смысл этого (байпас там понятно, но зачем это на спиральных?) :sh_ok:
остальное я уже разобрал по схеме и могу описать работу агрегата.
и если возможно описание работы автоматики или описание самих использующихся приборов
В дипломе остался только раздел автоматики но такое ощущение что это военная тайна найти что либо очень сложно (просто если всё скрывать то как тогда молодежи стать специалистами :du_ma_et: )

Заранее спасибо!
Андрей.


      Ответить на сообщение Ответить с цитатой  

Re: вопрос о конструкции Daikin
СообщениеДобавлено: 09 фев 2012, 13:14 
Не в сети
Администратор
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 24 ноя 2009, 15:22
Сообщения: 2799
eeКлапан обеспечивает обратную циркуляцию хладагента по системе, тем самым меняются испаритель с конденсатором местами и кондиционер начинает работать на обогрев.
на капиллярной трубке подходит электромагнит.

_________________
Скорая помощь Вашему климату.


      Ответить на сообщение Ответить с цитатой  

Re: вопрос о конструкции Daikin
СообщениеДобавлено: 09 фев 2012, 13:19 
Не в сети

Зарегистрирован: 06 янв 2012, 02:31
Сообщения: 10
eeясно спасибо а зачем она на 3 части делится?


      Ответить на сообщение Ответить с цитатой  

Re: вопрос о конструкции Daikin
СообщениеДобавлено: 09 фев 2012, 14:48 
Не в сети
Администратор
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 24 ноя 2009, 15:22
Сообщения: 2799
ee
Андрей7 писал(а):
ясно спасибо а зачем она на 3 части делится?

Четырёхходовой клапан (байпас) распределяет по данным трубкам перемещение хладагента в обратном направлении.

_________________
Скорая помощь Вашему климату.


      Ответить на сообщение Ответить с цитатой  

Re: вопрос о конструкции Daikin
СообщениеДобавлено: 10 фев 2012, 14:06 
Не в сети

Зарегистрирован: 06 янв 2012, 02:31
Сообщения: 10
eeнемного подумав разобрался зачем эта трубка :ta_n_cor: ( при работе зимой в режиме обогрева компрессор сам себя подогревает открывая электронный клапан и осуществляет добавку горячего хладагента во всасывание что не даёт совместно с электротеном в картере переохладиться агрегату в условиях работы зимой. (единственное не понял для чего она делится на 3 части?)
Как я понимаю описания работы автоматики нет ни у кого :( , прийдется видно самому проектировать автоматику на наружник Дайкина.

С уважением Андрей


      Ответить на сообщение Ответить с цитатой  

Re: вопрос о конструкции Daikin
СообщениеДобавлено: 17 фев 2012, 09:30 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 11 янв 2012, 14:26
Сообщения: 137
ee
Андрей7 писал(а):
Как я понимаю описания работы автоматики нет ни у кого :( , прийдется видно самому проектировать автоматику на наружник Дайкина.
А как я понимаю, народных умельцев есть везде и много :ta_n_cor:
Видела, как на некоторых форумах ребята пытаются разобраться, почему кондиционеры выдают одну или другую ошибку. Иногда даже с успехом разбираются, но гарантийному ремонту в сервисцентре эти кондиционеры почему-то уже не подлежат :smu:sche_nie:


      Ответить на сообщение Ответить с цитатой  

Re: вопрос о конструкции Daikin
СообщениеДобавлено: 23 окт 2012, 10:18 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 20 июл 2012, 22:16
Сообщения: 110
eeТакие вы интересные, это же не конструктор "сделай сам", а серьезная техника. Зачем в нее лезть и разбирать, вы же первый раз в жизни все это видите! Все должны делать специалисты все-таки.

_________________
Просто наслаждайтесь происходящим...


      Ответить на сообщение Ответить с цитатой  

Re: вопрос о конструкции Daikin
СообщениеДобавлено: 06 июл 2013, 16:42 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 25 июн 2013, 12:05
Сообщения: 20
eeВнутри всё не так просто оказывается. Зачем вы вообще туда полезли?) Всё ведь намного проще, если не заморачиваться. Оно ведь как, если разобрать, то потом можно уже не собрать.


      Ответить на сообщение Ответить с цитатой  

Re: вопрос о конструкции Daikin
СообщениеДобавлено: 07 июл 2013, 15:38 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 июн 2013, 10:43
Сообщения: 23
eeАндрей, я думаю, что пытаться самому разобраться в "начинке" сплит-системы чревато последствиями.
Кондиционер у вас просто-напросто не включится после сборки. Так что лучше в таких случаях обращаться к профессионалам.


      Ответить на сообщение Ответить с цитатой  

Re: вопрос о конструкции Daikin
СообщениеДобавлено: 07 июл 2013, 17:15 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 02 июл 2013, 11:46
Сообщения: 19
eeОй представляю, чтобы было, если бы я разобрала кондиционер :lol: Мне кажется, он уже никогда не поддался бы восстановлению после этого.


      Ответить на сообщение Ответить с цитатой  

Re: вопрос о конструкции Daikin
СообщениеДобавлено: 08 июл 2013, 21:38 
Не в сети
Администратор
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 24 ноя 2009, 15:22
Сообщения: 2799
eeУважаемые форумчане, глупости обсуждайте в курилке!!!!

_________________
Скорая помощь Вашему климату.


      Ответить на сообщение Ответить с цитатой  

Re: вопрос о конструкции Daikin
СообщениеДобавлено: 22 июл 2013, 15:28 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 22 июл 2013, 12:52
Сообщения: 17
eeА есть принципиальные различия в конструкции кондиционеров Daikin и других производителей?
Или конструкция примерно одинаковая, а все основное различие в применяемых технологиях? Ведь внешне все блоки кондиционеров примерно похожи, да и принцип работы вроде ведь тоже один.


      Ответить на сообщение Ответить с цитатой  

Re: вопрос о конструкции Daikin
СообщениеДобавлено: 22 июл 2013, 15:54 
Не в сети
Администратор
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 24 ноя 2009, 15:22
Сообщения: 2799
eeВы сами ответили на свои вопросы.

_________________
Скорая помощь Вашему климату.


      Ответить на сообщение Ответить с цитатой  

Показать сообщения за:  Поле сортировки  
 [ Сообщений: 17 ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Он-лайн поситетели климатического форума "Вдохновение"

Сейчас форум AirFull просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Перейти:  
cron